Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сечение проводника PE
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


AAL1982
Добрый день!

Подскажите, по какому признаку выбираете сечение
проводника PE для двери шкафа(см. картинку)?
И как правильно назвать этот проводник (проводник ДСУП или зануление для сети TN)?
Shturman1
Цитата
И как правильно назвать этот проводник

проводник заземления дверци шкафа. Минимальное сечение заземляющего проводника по меди, который не прокладываеться в земле не меньше 6 мм.кв
moshkarow
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

Возьмите для примера розетку.Как подключить 6мм2 к заземляющей клемме
Nail
Цитата(AAL1982 @ 16.10.2014, 17:26) *
Добрый день!

Подскажите, по какому признаку выбираете сечение
проводника PE для двери шкафа(см. картинку)?
И как правильно назвать этот проводник (проводник ДСУП или зануление для сети TN)?

Это защитный проводник, или нулевой защитный проводник. Зависит от того какая у вас система заземления.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
haramamburu
ИМХО не менее сечения защитного проводника садящегося на корпус самого щитка.
FRAER
Не менее половины приходящего в щит РЕ-проводника
Гость_aal1982_*
Тебе правила те-же что для других pe проводников? Фазный попала для больших сечений или можно заниматься если посчитать стойкость к короткому замыкания?
haramamburu
А по русски?
Гость_aal1982_*
Извините за орфографические ошибки-пишу с телефона. Я писал что те-же правила что действуют для других проводников pe. Тоесть фазный пополам для крупных сечений или посчитать по стойкости к к з?
haramamburu
Считать по стойкости - врятли... т.к. если на "дверке" нет оборудования - то и "землить" дополнительно не требуется...
Почему FRAER писал именно про половину - не знаю... Думаю отпишется..
FRAER
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
haramamburu
Цитата(FRAER @ 16.10.2014, 21:00) *
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
Ясн. видимо по этому "плетенку" на дверку более 10кв.мм. и не видел...
ЗЫ по той же таблице, 2.5кв.мм. имхо по пуэ, что приводили выше - не прокатит.
AAL1982
Цитата(FRAER @ 16.10.2014, 22:00) *
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10

т.е. по этому ГОСТу этот проводник выполняет функции защитного и проводника уравнивания потенциалов.
Судя по сечениям стойкость к КЗ всетаки учитывается.
Uncle Vic
Решил не создавать новую тему, близкую по смыслу - о заземлении электрошкафа.
До сих пор приваривали к корпусу шпильку М6 и плетёнкой ПМЛ 3х6 тянули к общей шине.

Сейчас делаем шкаф для подключения двигателя 250 кВт, 380 В, в шкафу будет автомат и устройство плавного пуска PSTB-470-600 (ABB). Кабель на движок будет ВВГ-3х240+1х120. Ноль к УПП и к автомату не подключается, посадим на шину, шину - через изоляторы на монтажную панель.

Послушать некоторых - так заземление шкафа должно быть 120 квадрат icon_smile.gif

На самом УПП земляная клемма 2.5 квадрата!
Спрашивается - с какого перепугу приваривать шпильку более М6?
FRAER
Что в вашем понимании значит выражение "заземление электрошкафа"?
Uncle Vic
Извиняюсь за плохое качество картинки...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
AAL1982
Это ДСУП.
"Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям:
Сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
"
шахтер
В этом году купили и смонтировали много нового оборудования. Шкафы управления идут готовые все оборудование рассчитано на пятипроводку. Все дверцы как боковые просто дверцы, так и верхние с органами управления, всевозможными мониторами на них переключателями и кнопками управления имеют данный проводок сечением не более чем 2.5мм2 (медь) Интересно а он считается с механической защитой? Раз внутри шкафа. На старых СССР шкафах видел на 4 квадрата.

Да станки не сильно мощные ну примерно по 30кВт
Гость_aal1982_*
Посмотрите сечение по гост который
дан выше.
Flash
Если на дверь не выходят фазные провода большего сечения (а у меня никогда не выходили, в основном контроллеры, лампочки и др. цепи управления) - то поводка 2,5мм.кв за глаза. Если дверь глухая, например на модульном распредщите - вообще можно поводок не ставить, но я тоже закладываю 2,5мм.кв.