Добрый день!
Подскажите, по какому признаку выбираете сечение
проводника PE для двери шкафа(см. картинку)?
И как правильно назвать этот проводник (проводник ДСУП или зануление для сети TN)?
Shturman1
16.10.2014, 17:32
Цитата
И как правильно назвать этот проводник
проводник заземления дверци шкафа. Минимальное сечение заземляющего проводника по меди, который не прокладываеться в земле не меньше 6 мм.кв
moshkarow
16.10.2014, 18:06
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.
Возьмите для примера розетку.Как подключить 6мм2 к заземляющей клемме
Цитата(AAL1982 @ 16.10.2014, 17:26)

Добрый день!
Подскажите, по какому признаку выбираете сечение
проводника PE для двери шкафа(см. картинку)?
И как правильно назвать этот проводник (проводник ДСУП или зануление для сети TN)?
Это защитный проводник, или нулевой защитный проводник. Зависит от того какая у вас система заземления.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм
2 - при наличии механической защиты; 4 мм
2 - при отсутствии механической защиты.
haramamburu
16.10.2014, 18:27
ИМХО не менее сечения защитного проводника садящегося на корпус самого щитка.
Не менее половины приходящего в щит РЕ-проводника
Гость_aal1982_*
16.10.2014, 19:39
Тебе правила те-же что для других pe проводников? Фазный попала для больших сечений или можно заниматься если посчитать стойкость к короткому замыкания?
haramamburu
16.10.2014, 19:43
А по русски?
Гость_aal1982_*
16.10.2014, 19:46
Извините за орфографические ошибки-пишу с телефона. Я писал что те-же правила что действуют для других проводников pe. Тоесть фазный пополам для крупных сечений или посчитать по стойкости к к з?
haramamburu
16.10.2014, 19:59
Считать по стойкости - врятли... т.к. если на "дверке" нет оборудования - то и "землить" дополнительно не требуется...
Почему FRAER писал именно про половину - не знаю... Думаю отпишется..
видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
haramamburu
16.10.2014, 22:24
Цитата(FRAER @ 16.10.2014, 21:00)

видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
Ясн. видимо по этому "плетенку" на дверку более 10кв.мм. и не видел...
ЗЫ по той же таблице, 2.5кв.мм. имхо по пуэ, что приводили выше - не прокатит.
Цитата(FRAER @ 16.10.2014, 22:00)

видимо подойдет ГОСТ Р 51321.1 п.7.4.3.1.10
т.е. по этому ГОСТу этот проводник выполняет функции защитного и проводника уравнивания потенциалов.
Судя по сечениям стойкость к КЗ всетаки учитывается.
Uncle Vic
17.10.2014, 14:14
Решил не создавать новую тему, близкую по смыслу -
о заземлении электрошкафа.До сих пор приваривали к корпусу шпильку М6 и плетёнкой ПМЛ 3х6 тянули к общей шине.
Сейчас делаем шкаф для подключения двигателя 250 кВт, 380 В, в шкафу будет автомат и устройство плавного пуска PSTB-470-600 (ABB). Кабель на движок будет ВВГ-3х240+1х120. Ноль к УПП и к автомату не подключается, посадим на шину, шину - через изоляторы на монтажную панель.
Послушать некоторых - так заземление шкафа должно быть 120 квадрат

На самом УПП земляная клемма 2.5 квадрата!
Спрашивается - с какого перепугу приваривать шпильку более М6?
Что в вашем понимании значит выражение "заземление электрошкафа"?
Uncle Vic
20.10.2014, 11:42
AAL1982
20.10.2014, 17:30
Это ДСУП.
"Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям:
Сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.
"
В этом году купили и смонтировали много нового оборудования. Шкафы управления идут готовые все оборудование рассчитано на пятипроводку. Все дверцы как боковые просто дверцы, так и верхние с органами управления, всевозможными мониторами на них переключателями и кнопками управления имеют данный проводок сечением не более чем 2.5мм2 (медь) Интересно а он считается с механической защитой? Раз внутри шкафа. На старых СССР шкафах видел на 4 квадрата.
Да станки не сильно мощные ну примерно по 30кВт
Гость_aal1982_*
20.10.2014, 19:03
Посмотрите сечение по гост который
дан выше.
Если на дверь не выходят фазные провода большего сечения (а у меня никогда не выходили, в основном контроллеры, лампочки и др. цепи управления) - то поводка 2,5мм.кв за глаза. Если дверь глухая, например на модульном распредщите - вообще можно поводок не ставить, но я тоже закладываю 2,5мм.кв.